Kkula
Browse Questions » SIMATIC S7 general: ressource de Central processing unit 315-2DP

About User

Questions Asked: 29.3K

Answers Given: 0

0
  • Open

SIMATIC S7 general: ressource de Central processing unit 315-2DP

BAIDI Med
Ingénieur FAZE Service tunisia.
Tel:+216 71964266
protable :+216 97114760
Salut
j'ai une configuration réseaux comme indique la conception de l'image.
Deux CPU 314-2DP commandent en redondance 3 autres CPU 314
tous le système sera superviser à l'aidede cinq postes de supervision équipés de logicielWINCC
Les deux CPURedondantse dialoguent avec les CPU314 à travers la liaison Ethernet en utilisant le coupleur Ethernet CP 343-1. et se dialoguent entre eux avec une liaison Ethernet (boucle fibre optique) et a travers liaison de redondance DPassurer par le coupleur de redondance cp342-5 et accèdent à un module à déporterET 200avec ses coupleurIM 153.
Les cinq postes de supervision accèdent sur les deux CPU Redondant.
À l'ajout d'un poste ingénieur (une PG siemens qui est équipé d’un programmede secours pour la supervision). Ce dernier ne peut pas se communiquer avec les deux CPU Redondant. Je croit que j’ai un problème due à la saturation de ressource de liaison de la CPU 315-2DP.
Donc si je résume, j’ai un CPU 315-2DP qui communique avec:
- CPU 315-DP en DP et Ethernet (c’est pour la sécurité du système). (2)
- Module à déporté IM 153. (1)
- 3 CPU314 (3)
- 6 poste du supervision
------------------------------------------------------------------------------------------------------
total 12 liaisons
mon question est: est ce que le CPU 315-2DP me permet de faire ses 12 liaisons en jouant sur ses ressource.
si OUI quel est la solution optimale puisque mon client veut ajouter un septième postes de supervision.
merci
Ref
CPU 315-2DP 6ES7-315-2AG10-0AB0
CPU 314 6ES7 314-1AG13-0AB0
CP342-5 6GK7 342-56DA02-0XE0
CP343-1 6GK7-343-NCX10-0XE0

0 Likes 0 Favourites 0 Followers 0 Comments
Answers(0)